电缆维护检查规章制度(完整文档)

时间:2022-09-01 10:15:04 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的电缆维护检查规章制度(完整文档),供大家参考。

电缆维护检查规章制度(完整文档)

 

 电缆维护检查规章制度 总 则 为了将电缆的监督工作做的更细, 分工明确、 责任到人, 避免因电缆问题而导致不必要的电力事故, 同时结合二十五项反措要求, 根据中华人民共和国颁发的《电力设备典型消防规程》(DL5027-9), 就电缆的巡视检查、 维护、 告警工作做以下规定, 望各单位严格执行。

 第一章 组织管理 主管场长:

 谢跃峰 成员:

 翟安

  王锋波 专责人的职责:

 1、

 协助分管场长做好电缆防火管理工作, 掌握设备运行情况。

 2、

 制定本单位的防止电缆防火的组织技术措施。

 3、

 督促有关班组执行有关电缆规程, 落实电缆防火制度。

 4、

 督促有关班组及时处理运行、 安装、 试验中发现的电缆设备缺陷,对危及安全运行的重大缺陷应立及向上级部门和有关领导。

 5、

 配合培训部门做好技术电缆的培训工作。

 第二章 各部门的职责 一、 检修管理组 1、

 负责上级文件精神的贯彻落实。

 2、

 负责电缆制度的修定、 落实、 检查。

 3、

 负责台帐的建立。

 4、

 负责安、 反措工作的安排、 检查。

 5、

 负责日常工作的检查、 落实。

 6、

 负责缺陷的分解落实处理。

 二、 运行组 1、

 负责所辖 110KV 变电站、 35KV 继保室、 配电室电缆、 控制电缆台帐的建立、 每年的核对、 上报。

 2、

 负责试验完的电缆台帐的审核、 验收。

 3、

 负责电缆的缺陷审核、 上报传递。

 4、

 负责所辖 110KV 变电站、 35KV 继保室、 配电室电缆的巡试检查、主要包括测温检查等。

 5、

 负责新建、 技改、 扩建等工程的验收、 投运准备工作。

 6、

 负责文件管理、 制度的落实执行等工作。

 7、

 负责总结上报等工作。

 8、

 负责防火隔墙的检查、 巡视。

 三、 修试班 1、

 负责所辖 110KV 变电站、 35KV 继保室、 配电室、 变电站 110KV出线电缆的试验、 维护工作。

 2、

 负责试验台帐的建立工作。

 3、

 负责上级文件、 制度的执行工作。

 4、

 负责总结、 试验台帐上报工作。

 5、

 负责所辖 110KV 变电站的控制电缆电缆沟的清扫、 维护。

 6、

 负责电缆缺陷的消除工作。

 7、

 负责电缆防火知识的学习工作。

 8、

 负责各类电缆、 中间、 终端电缆的储备工作。

 四、 线路队 1、

 负责所辖 35KV 线路电缆台帐的建立、 上报。

 2、

 负责所辖 35KV 线路所辖的电缆巡视检查。

 3、

 负责所辖 35KV 线路电缆线路的安、 反措贯彻执行。

 4、

 负责新建的 35KV 线路电缆的验收、 台帐建立等工作。

 5、

 负责上级文件、 制度的贯彻执行工作。

 6、

 负责总结等工作的上报等工作。

 7、

 负责日常工作的管理。

 五、 用电所 1、

 负责用户电缆出线的管理工作。

 2、

 负责用户电缆出线台帐的建立。

 3、

 负责新建、 扩建的用户电缆的验收、 投产准备工作。

 4、

 负责低压出线电缆的巡试、 检查工作。

 5、

 负责上级文件的贯彻、 落实、 执行工作。

 6、

 负责日常管理工作。

 第三章 制 度 1、

 电缆的巡视与主设备同步进行。

 2、

 电缆的缺陷管理与主设备相同。

 3、

 二次电缆与 35KV 电缆的巡视、 维护相同。

 4、

 电缆沟必须清洁没月检查一次, 同时定时结合设备检修对其进行清扫, 即每年春检进行清扫一次。

 5、

 各部门必须建立所管辖设备的电缆清册。

 6、

 电缆的试验规程必须更新、 补充。

 7、

 各级人员的电缆灭火工作必须熟悉。

 8、

 所辖 110KV 变电站、 35KV 继保室、 配电室的电缆防火隔墙必需符合要求。

 9、

 电缆必须有走向的标志。

 10、

 电缆防火预案必须建立。

 11、

 电缆的竖井严禁堆放杂物。

 12、

 电缆的选择与敷设应按《火力发电与变电站设计规范》 执行中。并与主体工程一同投运。

 13、

 对新建、 扩建的低压、 直流电缆进行载流量的核算, 防止过载运行。

 14、

 加强新建、 扩建电缆的交接试验和验收工作。

 15、

 对检修、 新建、 扩建的电缆沟孔要严密封堵, 不得漏光。

 16、

 电缆不得与热力管道、 油气管道一同敷设。

 若靠近或接近热力管道的, 必须与其隔离。

 17、

 新建、 扩建电缆不得有交叉, 并留有人行横道。

 18、

 防火隔墙必须符合规定要求。

 19、

 停用和改建后的电缆不得乱放, 必须拆除。

 20、

 电缆要采用分段隔层。

 21、

 新设计的要考虑电缆走向、 弯曲半径要符合规定。

 22、

 对新建、 扩建的电缆要严格进行封堵, 对与不能进行封堵的要

 采取必要的临时措施进行防护。

 第四章 电缆防火的组织措施 1、

 认真贯彻“以防为主, 消防结合”的方针, 确保运行中设备电缆的安全运行, 最大限度地减少导致电缆的着火的内外因素。

 2、

 在主管局长的领导下, 专责人的管理下负责全局的电缆防火管理工作。

 3、

 建立电缆维护、 巡视、 检查 管理制度, 按电缆分类落实到班组。

 4、

 应有电缆清册和电缆走向图。

 5、

 配备合格、 符合标准的消防工器具。

 第五章 电缆防火的技术措施 1、

 电缆沟内每格 60M 设防火隔墙。

 2、

 通向主控室、 电缆夹层、 柜、 盘的电缆孔都应进行密实的封堵,不得采用木板材料易燃材料进行封堵。

 3、

 在动力电缆的中间接头盒两侧紧靠 2—3M 的地段以及并行电缆(同一层)

 的其它电缆, 均应涂刷防火涂料, 如在其上、 下方有电缆时应设防火隔板。

 4、

 已老化的和不符合的电缆, 应更换其电缆。

 5、

 蓄电池直直流盘的电源电缆应单独穿管或涂防火涂料。

 6、

 事故照明与其它电缆共用一通道时, 可在重点部位采用涂防火或包扎阻燃带。

 7、

 电缆应按规程定期试验。

 380V 低压电缆使用 1000V 的摇表测量绝缘电阻, 其绝缘电阻不低于 0.5MΩ。

 8、

 做电缆头应办里动火作业票。

 第六章 电缆报警制度 1、

 对于电缆绝缘低、 内压不合格的要及时向上级部门电话反应, 事后要报书面材料。

 2、

 对于测温超出规定温度时要及时向上及反应。

 3、

 对于控制电缆绝缘低等也要及时向上级部门反应。

 4、

 对于电缆着火要及时通知上级部门, 必要情况下拨打 119 火警电话。

 各级人员必须严格执行。

 本制度至下发之日起执行。

 本制度的解释权为生产技术管理组。

推荐访问:电缆维护检查规章制度 规章制度 电缆 完整