下面是小编为大家整理的小区外墙保温(EPS)改造工程施工方案,供大家参考。
一、 工程概况 某危改小区三期工程是区政府为提高居民生活水平, 改善居住环境, 属民心工程, 工程总建筑面积 26871.44m2, 地下二层, 地上二十一层, 为现浇框架、 剪力墙结构。
现场设钢筋加工厂、 木工棚、 成品、 半成品及周转材料堆放区域、 以及工人住所等。
在施工中全部采用商品砼。
本工程质量目标:
“合格” 。
二、 设计要求
一、
材料要求 1
保温材料及其配套材料进人现场应进行复检, 包括材料的合格证、 检测报告应齐全; 所用材料应在有效期内。
2
带燕尾槽聚苯板(EPS 板宽度宜为 1.2m, 高度宜为建筑物层高)、 聚苯板胶、 聚苯板徐刷界面剂、 水泥聚合物砂浆、 建筑涂塑、 耐碱玻纤网格布、 水泥、 砂应符合《外墙外保温技术规程》(现浇混凝土模板内置保温板做法)
DBJ/T01-66-2002 的要求。
3
胶粉聚苯颗粒保温浆料的性能应符合《外墙外保温施工技术规程》(胶粉聚苯颗粒保温浆料玻纤网格布抗裂砂浆做法)
DBJ/01-50-2002 的要求。
4
饰面层材料以柔性浮雕中层涂料和丙烯酸外墙涂料为主。
5
配套材料主要有专用金属护角(断面尺寸为 35mm×35mm×0.5mm, 高 h=2000mm)、 专用塑料卡子等。
二、
主要机具 施工工具主要有手提搅拌器、 冲击钻、 电烙铁、 垂直运输机械、 水平运输车、 专用检测工具、经纬仪、 放线工具、 剪刀、 滚刷、 铁锹、 手锤、 手锯、 妻子、 壁纸刀、 托线板、 靠尺、 方尺、塞尺、 探针、 钢尺等。
三、
作业条件 1
现浇混凝土剪力墙大模板施工准备工作就序。
墙体钢筋工程完成并隐检合格。
2
EPS 板内表面(与现浇混凝土接触的表面)
沿水平方向开有燕尾型齿槽, 内、 外表面均满喷界面砂浆。
3
脚手架安装完毕, 经调试运作安全无误、 可靠, 满足施工作业要求, 并配备专职安全检查和维修人员。
四、
操作工艺
(一)
工艺流程:
(流程图, 复制不过来, 汗一个)
(二)
施工工艺:
1
绑扎钢筋垫块。
外墙钢筋验收合格后, 绑扎按混凝土保护层厚度要求制作好的水泥砂浆垫块。
每平方米不少于 4 个。
2
安装聚苯板。
先根据建筑物平面图及其形状排列聚苯板, 并且根据其特殊节点的形状预先将聚苯板裁好,将聚苯板的接缝处涂刷上粘接胶(有污染的部分必须先清理干净), 然后将聚苯板粘接上,粘接完成的聚苯板不要再移动, 在板的专用竖缝处用专用塑料卡子将两块苯板连接到一起,
基本拉住聚苯板。
聚苯板安装完毕后, 把专用塑料卡子固定绑扎固定在钢筋上, 绑扎时注意聚苯板底部应绑扎紧一些, 使底部内收 3-5mm, 以保证拆模后聚苯板底部与上口平齐。
首层的聚苯板必须严格控制在统一水平上, 保证以后上面聚苯板缝隙严密和垂直。
在板缝处用聚苯板胶填塞。
3
固定外墙内侧模板。
4
穿穿墙螺栓。
也可按照大模板穿墙螺栓的间距, 用电烙铁给聚笨板开孔, 使模板与聚苯板的孔洞吻合, 孔洞不宜太大以免漏浆。
5
固定外侧大模板。
固定好外侧大模板, 紧固螺栓, 调整垂直、 平整。
6
浇筑混凝土及拆模。
墙体模板立好后, 须在聚苯板的上端扣上一个槽形的镀锌铁皮罩, 防止浇注混凝土时污染聚苯板板上口。
在常温条件下墙体混凝土浇注完成(大于 IMP), 间隔 12 小时后即可拆除墙体内、 外侧面的大模板。
EPS 板上端镀锌锅板保护罩, 仍保持不动, 做楼板的外模。
7
吊胶粉聚苯颗粒找平层垂直控制线、 套方作口, 按设计厚度用胶粉聚苯颗粒保温浆科作标准厚度贴饼、 冲筋。
8
胶粉聚苯颗粒保温浆料找平施工。
找平层固化干燥后(用手掌按不动表面为宜, 一般为 3-7d)后方可进行抗裂层施工。
9
抹抗裂砂浆, 铺压耐碱网格布。
耐碱网格布按楼层间尺寸事先裁好, 抹抗裂砂浆时引将3-4mm 厚抗裂砂浆均匀地抹在保温层表面, 立即将裁好的耐碱阿格布用铁 抹子压人抗裂砂浆内。
相邻网格布之间搭接宽度不应小于 50mm, 并不得使网格布皱摺、 空鼓、 翘边。
首层应铺贴双层网格布, 第一层铺贴加强型网格布, 加强型 网格布应对接, 然后进行第二层普通网格布的铺贴, 两层网格布之间抗裂砂浆必须饱满。
在首层墙面阳角处设 2m 高的专用金属护免, 护角应夹在两层网格布之间。
其余楼层阳角处两侧网格布双向绕角相互搭接, 各侧搭接宽度不小于 150mm。
门窗洞口四角应增加 300mm×400mm 的附加网格布, 铺贴方向45°。
10
刮柔性耐水腻子应在抗裂防护层干燥后施工, 做到平整光洁。
五、
质量标准 (一)
主控项目:
1
所用材料品种、 质量、 性能应符合设计要求和本章规定性能(附有 CMA 标志的材料检测报告和出厂合格证)。
2
保温层与墙体以及各构造层之间必须粘接牢固, 无脱落、 空鼓及裂缝, 面层无粉化、 起皮、爆灰。
3
涂层严禁脱皮、 漏刷、 透底。
(二)
一般项目:
1
表面平整、 洁净, 接茬平整, 线角顺直、 清晰, 毛面纹路均匀一致。
2
护角符合施工规定, 表面光滑、 平顺, 门窗框与墙体间缝隙填塞密实, 表面平整。
3
洞、 槽、 盒位瘴和尺寸正确, 表面整齐、 洁净, 管道后面平整。
(三)
允许偏差项目及检验方法。
允许偏差项目及检验方法见表 2.5.3-1。
表 2.5.3-1 项
次 项
目
允许偏差(mm)
检
验
方
法
1 立面垂直
4 用 2m 托线板检查 2 表面平整
4 用 2m 靠尺和楔尺检查 3 阴阳角垂直 4 用 2m 托线板检查 4 阴阳角方正 4 用 20cm 方尺和楔尺检查 5 分格条(缝)
平直 3 拉 5m 小线和尺量检查 6 立面总高度垂直度 h/1000 且≯20 用经纬仪、 吊线检查 7 保温层平整度 允许偏差 1.5cm 用 2m 靠尺和楔尺检查
墙体混凝土浇注完, EPS 板侧的组合模板拆除后, 对 EPS 板的安装质量应进行隐蔽工程验收, 其允许误差见表 2.5.3-2。
表 2.5.3-2 项
次 项
目
允许偏差(mm)
检
查
方
法 1 表面不整
5 用 2m 靠尺和楔形塞尺检查 2 垂直度 每层 7 用 2m 托线板检查 全高 ≯22 用经纬仪或吊线和尺量检查 3 阴、 阳角垂直 6 用 2m 托线板检查 4 阴、 阳角方正 3 用 200mm 拐尺、 塞尺检查 2m 5 接缝高差
≤4 用直尺、 塞尺检查 6 板间缝隙
≤8 尺量 六、
成品保护 1
在抹灰前应对保温层半成品加强保护, 尤其应对首层阳角加以保护。
2
分格线、 滴水槽、 门窗框、 管道、 槽盒上残存砂浆, 应及时清理干净。
3
装修时应防止破坏已抹好的墙面, 门窗洞口、 边、 角宜采取保护性措施。
其他工种作业时不得污染或损坏墙面, 严禁蹬踩窗台。
4
涂料墙面完工后要妥善保护, 不得磕碰损坏。
七、
应注意的问题 1
在外墙外侧安装聚苯板时, 将企口缝对齐, 墙宽不合模数时, 应用小块保温板补齐, 门窗洞口处保温板不开洞, 待墙体拆模后再开洞。
门窗洞口及外墙阳角处聚苯板外侧燕尾槽的缝隙, 仍用切割燕尾槽时多余楔形聚苯板条塞堵, 深度 10-30mm。
2
聚苯板竖向接缝时应注意避开模板缝隙处。
3
在浇注混凝土时, 注意振捣棒在插、 拔过程中, 不要损坏保温层。
4
在整理下层甩出的钢筋时, 要特别注意下层保温板边槽口, 以免受损。
5
墙体混凝土浇灌完毕后, 如槽口处有砂浆存在应立即清理。
6
穿墙螺栓孔, 应以干硬性砂浆捻实填补(厚度小于墙厚), 随即用保温浆料填补至保温层表面。
7
聚苯板在开孔或裁小块时, 注意防止碎块掉进墙体内。
8
施工门窗口应采用胶粉聚苯颗粒保温浆料进行找平。
9
涂料应与底漆相容。
10
应遵守有关安全操作规程。
新工人必须经过技术培训和安全教育方可上岗。
电动吊篮或脚手架经安全检查验收合格后, 方可上人施工, 施工时应有防止工具、 用具、 材料坠落的措施。
推荐访问:小区外墙保温(EPS)改造工程施工方案 外墙 保温 改造工程