2010年二季度

时间:2022-08-21 15:25:03 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的2010年二季度,供大家参考。

2010年二季度

 

  二季度仪表考试题 一:

 填空题(20 分, 每空 0.5 分)

 1. 差压式流量计中节流装置输出差压与被测流量的关系为(差压与流量的平方成正比)

 2. 节流装置前后要有足够的直管段长度, 其目的是促使(流速平稳)

 3. 涡轮流量计产生的频率信号与流体流速成(线性)

 关系 4.

 膜盒结构 的 差压变 送器通常 所测 差 压比 工作 压力 小 得多 , 由 于操作 或 其他 因 素难 免 会使膜盒单向 受 压, 为 了 使测 量 元 件不 因 此 而受 到 影 响 , 所以 在 膜盒结 构 中 都有( 单 向 过载保护 装置)

 5.

 炉 膛火焰检测 器一 般安装在炉 膛 火焰中 心 线 的 (

 上方 )

 , 距炉 墙最 近处, 并用 压缩空气 吹扫 , 以 冷却 探头 6.

 在测 量蒸汽 流量时, 在取压口 处应加 装( 冷凝器)

 7.

 孔板流量测量回路,当孔板两侧差压为变送器量程的 50%时,该回路流量应该为最大流量的(

  )

 。

 8.

 常 用 的 标准节流 元 件有(

 孔 板 )

 、( 喷嘴 )、( 文丘里管 )

 三种 9.

 对于灌隔离液的差压流量计, 在开启前必须先将平衡阀( 关闭

  )

 , 防止( 隔离液跑掉

  )

 。

 10. 转子流量计必须垂直安装, 介质的流向必须是( 自下而上

 )。

 11.

 正常情况下, 不带电但有可能接触到危险电压的裸露金属部件, 均应做(

 保护接地

 )

 。

 12.

 差压流量测量中导压管道的配管应有 1:

 10 的坡度, 测量液体时向(

 上

 )倾斜, 测量气流体时向(

 下

 )倾斜。

 13. 旋涡流量计是一种(

 速度

  )

 式流量计,与流体的压力和温度(

 无

 )关系。

 14. 分散控制系统(DCS)

 一般由( I/O 单元 )、( 过程控制单元 )、(CRT 操作站)、 高速数据通道四部分组成。

 15. 现场变送器输出电流正常, DCS 没有显示, 从输入安全栅给信号, DCS 显示正常, 故障原因是( 进入安全栅前接地

 )。

 16. 集散控制系统通讯网络常采用(

  总线形和环形

 )

 ?

 17. 电磁流量计是基于(电磁感应)定律工作的。

 它是将流体的流速转换为(感应电势)

 的大小来测量的。

 18. 质量流量和体积流量的关系式(

 M=Qρ

 ) 。

 19. 安全栅汇流条必须和供电电源的( 负极 )

 相连。

 20. DCS 设计的热备份也就是系统冗余, 它包括(

 CPU 冗余)

 、

 ( 网络冗余 )

  、 (

 电源冗余 )

 。

 21. 执行器所要求的信号分为(连续的控制电压、 控制电流信号)

 和(数字量或开关量信号)

 。

 22. 压缩机入口应选(

 气关)

 式调节阀, 加热炉燃料气系统应选用( 气开)

 式调节阀。

  23. 调节器的比例度越大, 则放大倍数( 越小)

 , 调节作用就( 越弱 )

 , 余差也( 越大)

 。

 24. 法兰式差压变送器的型号后面带"A"表示可进行( 正 )

 迁移,

  25. 在自 控系统中, 仪表位号首位为 F 代表(

 流量 )

 , D 代表( 密度

 )

 二 选择题

 (28 分 每题 1 分)

 1.

 DCS 系 统一旦出 现 故障, 首先要正确 分析和 诊断(

  C

  ) 。

 A、 故障发生的 原 因

 B、 故障带 来的 损 失

  C、 故障发生的 部位

 D、 故障责任人 2.

 使用砂轮机时人应站在砂轮的(

 B

 )。

 A、 正面

  B、 侧面

  C、 两砂轮中间

  D、 背面 3.

 当 差压式 流量计三阀 组正压阀 堵死、 负 压阀 畅通时, 仪表示值(

 C )

 。

 A、 偏高

  B、 偏低

  C、 跑 零下

  D、 跑 最大 4.

 下列 不属 于速度式 流量计的 是(

 C

 )

 。

 A、 涡 轮流 量计

 B、 电 磁流 量计

  C、 靶 式 流 量计

 D、 超声波流量计 5.

 在流 量补 偿中 进行的 压力 、 温度修正是修正的 (

  A

 )

 A、 系 统误差

 BV 偶 然 误差

  CV 疏忽 误差

  D、 静态误差 6.

 3051 智 能 变送器主要由 温度传感器和 (

 B )

 等几 部分组成。

 A、 输入放大电 路

 B、 传感器存储器 C、 输出 放大电 路 D、 精度补 偿传感器 7.

 用电钻或冲击钻开孔时, 应将钻头顶在工作面再开孔, 以(

  A )。

 A、 避免打空; B、 加快速度; C、 防止跑偏; D、 减震 8.

 DCS 系 统最佳环境温度和 最佳相 对湿度分别 是(

  D

 )

 。

 A、 ( 15 士 5)

 ℃ , 40%~90%

  B、 ( 20 士 5)

 ℃ , 20%~ 80% C、 ( 25 士 5)

 ℃ , 20%~90%

  D、 ( 20 士 5)

 ℃ , 40%~ 80% 9. (

 C )

 是实时监控操作画面的总目 录。

 A、 控制分组画面

  B、 历史趋势画面

 C、

 系统总貌画面

  D 、 流程图画面 10. 流量控制系统一般采用(

 B

 )

 控制规律进行控制。

 A、 纯比例

  B、 比例+积分

 C、 比例+微分

 D、 比例+积分+微分 11. (

 C

  )

 在安装时可以不考虑流量计上游侧直管段要求。

 A 、 转子流量计

  B 、 电磁流量计

  C 、 容积式流量计

  D 、 旋涡流量计 12.

 在下列 节流 装置中 , 当 差压相 同 时, 哪 一种 压力 损 失最大, (

 A

 )

  A 、 孔板

 B 、 喷嘴

 C、 1 /4 圆喷嘴

  D、 文丘利管 1 3.

 可用 于测 量气 体、 液体和蒸汽介质的流量计是(

  D

 )

 A 、 电磁流量计

 B、 转子流量计

 C、 涡轮流量计

  D、 旋涡流量计 14.

 下列 不属 于容积式 流 量计的 是(

  B

 )

 A 、 椭圆齿轮流量计

  B、 涡轮流量计

  C、 刮板流量计

  D、 罗茨流量计 15.

 差压式 流量计用 于测 量腐 蚀性、 高黏度、 易凝结、 易析出固体物得流量时, 必须加装(

  D

  )

 A 、 沉降器

 B、 冷凝器

 C、 集气管

 D、 隔离器 16. 使用电动工具应安装(

  C

  )

 。

 A、 保护开关

  B、 保险盒

  C、 漏电保护器

 D、 保险丝 17. 质量 流量计的 主要特点 之一是可 直接测 量(

  B

  ),与 被测 介质 的 温度、 压力 、 粘度、密 度变化无 关。

 A、

 体积 流量

 B、 质量流 量

  C、

 批量流 量

 D、

 累 积流 量 18. 电磁流量计安装地点要远离一切(

  C

  ) , 不能有振动。

  A、

 腐蚀场所

 B、

 热源

 C、

 磁源

  D、

 防爆场所 19. 以下简称中, 常用来表示模拟输入、 输出信号的是(

  A

  )。

 A、 AI、 AO

  B、 DI、 DO

 C、 MI、 MO

 D、 PI、 PO 20. 有一新安装的流量测量系统, 一次元件为孔板, 差压变送器为测量仪表, 当系统投运后, 差压变送器的输出不但不升, 反而跑零下, 可能的原因是(

 C

  )

 。

 A、 变送器低压侧导管堵塞或泄漏

  B、 变送器有故障

 C、 变送器高低压导管接反 21. .我们现场常用的抗干扰措施有(

  ABCD

  )

 A、 浮空

 B、 屏蔽

  C、 接地

  D、 滤波

  22. 为了提高水银温度计的测量上限, 通常在毛细管内感温液上部充一定压力的(B )

 A、 空气

 B、 隋性气体

 C、 氧气 23. 耐振最好的是( B )

 温度计。

 A、 玻璃液体

  B、 双金属

 C、 压力式 24. V/ F 转换器的作用是(

 C

  )。

  A 实现电压变换

 B 实现数/ 模转换

 C 实现电压-频率转换

 D 实现模/ 数转换 25. 电子皮带称应变电阻荷重传感器是通过粘贴在弹性元件上的应变电阻将压力转换成(

 B

 )来实现信号间转换的。

  A 电阻值

  B 电压值

  C 电流值

  D 电压或电流。

 26。

 玻璃液体温度计的测量下限有感温液的什么决定(B

 )

 A 沸点

  B 凝固点

  C 导热系数 27. FRCAS 表示( A)

  A 流量记录调节报警联锁 B 流量显示联锁报警控制 c 流量调节显示记录联锁。

 28. 用变送器输出直接控制调节阀, 能否起到调节作用。

 ( C )

  A 能

 B 不能

  C 视控制要求而定。

 三 判断题(20 分, 每题 1 分)

 1.

 DCS 系统接地一般有 2 个:

 仪表信号地和安全保护地。

 ( × )

 2. 测量蒸汽流量的差压变送器检修后初次启动, 应将正、 负压阀关闭, 待导压管内充满凝结水后方可启用变送器。

 ( √

 )

 3. 安装孔板、 喷嘴、 文丘里管等节流装置的密封垫片的内径不应小于管道的内径, 夹紧后不得突入管道内壁。

 ( √

 )

 4. 插拔 DCS 卡件时, 为防止人体静电损伤卡体上的电气元件, 应在系统断电后插拔。

 ( ×

 )

 5. 电磁流量计可以测量气体介质流量。

 (

 ×

 )

 6. 差压变送器的膜盒内充有硅油。

 (

 √

 )

 7. PLC 系统和 DCS 系统都是控制系统的一种类型。

 ( √ )

 8. 在质量流量计投用前, 必须将传感器自身的流量标定系数和密度标定系数输入到变送器内存中, 以补偿其流量和密度的响应特性, (

 √ )

 9. 涡轮流量变送器用常温下水进行标定, 如用于测量液氨的体积流量时, 不必进行黏度和密度的修正。(

 ×

  )

 10. 电磁流量变送器和化工管道紧固在一起, 可以不必再接地线. (

 ×

 )

 11. 为了 避免差压信号在传送时失真, 节流装置正负引压管应尽量靠近敷设。

 (

 √ )

 12. 由于被测流体可能混有杂物, 为了保护容积式流量计正常运行, 必须在流量计前加装过滤器。

 (

 √ )

 13. 来自 现场的 4-20mAD C 电流信号, 热电偶信号, 热电阻信号等都是模拟信号。

 ( √

 )

 14. 操作砂轮时, 操作者应站在砂轮正面, 用力均匀磨削。

 (

 ×

  )

 15. 仪表安装过程中, 一般对现场和操作室内的屏蔽线都进行接地, 以保证可靠。

 (

 ×

 )

 16. 确定流通能力的目的是根据调节阀 C 值, 查出公称直径和阀门直径。

 ( √

 )

 1 7. 压力式温度计是利用物质的压力随温度变化的性质来测温度的。

 (√

  )

 1 8. 将两支同型号热电偶的正负极对接起来, 可实现两点温度差的测量(√

 )

 19. 两处接地比一处接地可靠(×

 )

 20. 控制阀分为气开和气关两种, 气关阀有气便开, 无气关闭(×

 )

 四 简答与计算(32 分, 每题 4 分)

 1.

 请写出安装一套测量蒸汽流量的差压变送器引压系统所必需的材料名称及规格。

  2. 画出手持通讯器接入智能变送器回路进行通讯的两种接线方式

  3. 某一采用孔板加带差压变送器的流量测量回路, 差压变送器的量程为 0-20KPa, 工业值范围为 0-100 Nm3/h, 现因生产处理量增大, 要求将工业值范围改为 150 Nm3/h, 试计算差压变送器量程应改为多少? 量程修改完后, 若差压变送器不带开方, 二次表流量指示 112.5 Nm3/h 时,差压变送器输出电流为多少?

 4. 补偿导线与热电偶配套使用时, 应注意那些问题?

 (1 )

 补偿导线必须与热电偶配套, 不同型号的热电偶应选用不同的补偿导线。

 (2)

 补偿导线与热电偶连接时应正极接正极, 负极接负极。

 (3)

 补偿导线与热电偶连接的两个接点必须同温。

  5.

 工艺反映某流量指示不正常, 偏高或偏低, 联系仪表处理, 你该怎样判断和检查?

 答: 接到任务后先把劳保防护用品佩戴齐全; 到现场充分了解工况:

 联锁仪表要开切除联锁作业票;控制仪表要该手动等; 两人作业制; 到现场开好 JHA 分析单再开始作业。

 然后按如下思路判断和检查; 排除故障

 a

 检查仪表输入信号

  b 检查变送器零位

 c 检查三阀组 d 检查导压管 隔离液

  e 校正变送器 检查电源

  f 工艺原因

 6. 型号为:

 MY2J, 24V 不带发光二极管的 OMRON 继电器的 13, 14 号端子如果正负接反, 继电器还能正常工作吗? 如果带发光二极管, 情况又如何?

  能,

  不能

 7. 补偿导线规格为 KC-GB-VV70RP4×1. 5, 试说明其含义?

 答:

 表示 K 型热电偶用的补偿型一般用普通级补偿导线, 绝缘层与保护层为聚氯乙烯材料, 使用温度为 0 到 70 度, 多股线芯, 屏蔽型, 两对线芯, 线芯截面 1. 5 平方毫米。

 8. 热电阻元件在使用中会发生哪些常见故障?

 答:

 热电阻线之间短路接地; 电阻元件电阻丝断; 保护套管内部积水, 电阻元件与导线连接松动或断开

推荐访问:2010年二季度 二季度