继电保护实习报告【优秀范文】

时间:2022-08-21 13:00:04 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的继电保护实习报告【优秀范文】,供大家参考。

继电保护实习报告【优秀范文】

 

  - 0 -

 学院:电气与控制工程学院 班级:电气 0803 班 姓名:

 学号:

 指导老师:

  - 1 -目录 1、实验名称………………………………………………………………………….2 2、实验目的………………………………………………………………………….2 3、实验仪器………………………………………………………………………….2 4、实验要求………………………………………………………………………….3 5、实验内容及原理………………………………………………………………3 6、整定计算………………………………………………………………………….5 7、实验步骤………………………………………………………………………….7 8、实验数据整理及比较………………………………………………………9 9、实验所遇问题及解决方法………………………………………………9 10、附图……………………………………………………………………………….11 11、实验心得

  - 2 -一、实验名称

  单侧电源辐射形电网的三段式过流保护

 二、 实验目的 1、通过模拟线路三段式过电流保护实验,进一步了解继电保护的基本原理 2、通过三段式过电流保护电流保护的动作电流和动作时间的整定掌握三段保护之间的配合关系,加深对继电保护思想基本要求,及可靠性、选择性、快速性、灵敏性的理解。

 3、通过实验线路的设计,计算及实际操作,使理论与实际相结合,增加感性认识,使书本更加巩固。

 4、培养动手能力,了解布线的基本工艺要求。

 5、掌握电力系统模拟系统的搭接。

 6、培养分析,查找故障及错误接线的能力。

 三、 实验仪器 1、交流接触器一台,代替跳闸开关; 2、电流互感器两个变比为 20/5; 3、按钮 2 个; 4、继电器:电流继电器 6 个、信号继电器 3 个、时间继电器 2 个、中间继电器一个; 5、三相负载一组; 6、调压器一个; 7、导线若干; 8、重合闸一台;

 9、滑动变阻器 6A,22.5A 各三台。

  - 3 -四、实验要求 1、各保护动作时均应以中间继电器为出口执行元件,时间继电器信号继电器信号电流继电器接点容量不够。

 2、各保护动作时,信号指示准确无误,不允许几灯同时发信号。

 3、5S 后系统三相重合闸一次,限时速断与过流保护不允许重合闸 4、要求试验报告画出试验原理图,展开图,实际接线图。

 5、根据所给线路求出各段短路电流 6、实验时对整个系统元件进行整定,实验开始前要进行校验。

 7、进行调试,先进行交流回路检测调试在进行直流回路调试。

 8、要求电路图以及实际接线不能飞线 9、画图时要注明继电器的种类 10、把重合闸接入电路,验证三相一次重合闸。

 五、实验内容和原理 1、阶段式电流保护的构成 无时限电流速断只能保护线路的一部分,限电流速断只能保护本线路全长,但却不能作为下一线路的后备保护,还必须采用过电流保护作为本线路和下一线路的后备保护。由无时限电流速断、带时限电流速断与定时限过电流保护相配合可构成的一整套输电线路阶段式电流保护,叫做三段式电流保护。

  就可护按设无时限带时在只各段限电动作电流的一流速围包选择时限XL-输电线路可以了。例按保护全线无时限电流限电流速断时限电流只有一个段的保护范电流速断保作时限为流速断保护一部分,其速断是线路包括 XL-1择的,即限。当线路-1 的过电路并不一例如用于线路考虑流速断和断往往其流速断和过电源的辐范围和时保护,它的t 1I ,它由护,它的其动作时路 XL-1 的1 及 XL-2t 1III

 =

 t 2I路 XL-2 短电流保护可定都要装“线路-后,此时过电流保其保护区很过电流保护射式单侧限特性见的保护范由继电器的保护范围限为 t 1II =的主保护。全部,其III +△t ,短路而 XL-可起后备作- 4 -装三段式电变压器组时,可不装保护装置。很短,甚至护装置,侧电源供电见图 5-1。X围为线路的固有动作围为线路 X= t 2I

 +△t。第Ⅲ段为其动作时限t 2III

 为线-2 的保护作用使断路电流保护,组”保护时装设带时限又如在很至没有保护叫做二段电线路上,XL-1 线路路 XL-1 的前作时间决定XL-1 的全。无时限为定时限限为 t 1III ,线路 XL-2护拒动或断路器 1 跳闸有时只装时,无时限限电流速断很短的线路护区,这时段式电流保三段式电路保护的第前一部分即定。第Ⅱ段部并延伸限电流速断过电流保它是按照的过电流断路器拒动闸而切除故装其中的两限电流速断断保护,只路上,装设时就只需装保护。

 电流保护装第Ⅰ段为无即线路首段为带时伸至线路 X断和带时限保护,保护照阶梯原则流保护的动动时,线路故障,这 两段断保只装设无装设装置无时端,时限XL-2限电护范则来动作路这种

  后备断拒后备电流部最带时要与最大它依2、六 、已知欧姆解:1、(1R ?备作用称远拒动时,X备。

  综上所述流增大的特最大短路时限电流速与下一线路大负荷电流依靠动作、实验的原阶段式电展开图—三相保护、 整定计 算知:

 ? ? =1姆/km,电:

 线路阻抗1)线路阻?? =30 × 0.远后备。XL-1 的过

  述,电流保特点构成电流为整速断保护路的无时流和外部电流及时原理图及电流保护的————见护实际接线算

 1.2,K ?‘

 =网电压 38抗及一段短阻抗(忽略4=12 Ω ,线路 XL-过电流保护

 保护是根成的。无时限整定的原则则同时依限电流速部短路切除间元件的及各 部分图的电气接线见附图 2线图———=1.1-1.2,80V. 短路电流略线路电感R ??

 =60- 5 -1 本身故障护也可起后

 根据网络发限电流速则,它是靠依靠动作电速断保护相除后电流继的配合获得图 线—————见附, K ?? =2 感电容、系0 × 0.4=24障,其主后备作用,

  发生短路时速断保护是靠动作电流电流和动作相配合。过继电器能可得选择性。——见附图附图 3 ,

 K ? =0.8系统阻抗Ω

 保护速断,这种后备

 时,电源与是以避开被流的整定获作时间获得过电流保护可靠返回为 图 1 85,

 Z ? =2.)

 断与带时限备作用称

 与故障点之被保护线路获得选择得选择性,护以躲开线为整定原5A,线路限速称近

  之间路外性。,并线路则。

 0.4

  - 6 -(2)一段短路电流 I AB =Ω =×28 . 1812 3380, IBC =Ω =×14 . 924 3380 2.线路 AB 断路器 1 处电流保护 I 段电流速断保护整定计算 ⑴保护装置启动电流 A AI KIAB K936 . 21 28 . 18 2 . 1"1= × = ⋅ =

 ⑵继电器启动电流 AI I J48 . 5 4" "1 1= ÷ =

 3.线路 AB 断路器 1 处电流保护 II 段限时电流速断保护整定计算 ⑴保护 I 段中保护装置 2 启动电流 A AI KIBC K968 . 10 14 . 9 2 . 1"2= × = ⋅ =

 所以,II 段中保护装置的启动电流 A AI K I K0648 . 12 968 . 10 1 . 1" " "2 1= × = ⋅ =

 ⑵继电器启动电流 AI I J0162 . 3 4" "1 1= ÷ =

 ⑶保护 1 限时电流速断保护的灵敏度校验 31 . 10648 . 12866 . 0 28 . 18=×=K SEN因为 KSEN要在 1.3-1.5 之间,所以,满足要求。

 4. 线路AB断路器1处电流保护III段定时限过电流速断保护整定计算 ⑴保护装置启动电流 AKI K KIK06 . 785 . 05 . 2 2 2 . 1"nfmax zq1=× ×=⋅ ⋅=

 ⑵继电器启动电流 AI I J765 . 1 4" "1 1= ÷ =

 近后备校验:

 24 . 206 . 7866 . 0 28 . 18 "=×=K 远后备校验:

 12 . 106 . 7866 . 0 14 . 9 "=×=K

  近后备和远后备符合要求

  七 、1、求,理范2、2.线变动作使其作,2.2.、

 实验 步对互感器通过滑线,如果不满范围内。

 继电器动1 电流继按照前段变阻器来调作值,再将其刚好动作,这样逐个2 继电器当把继电3 时间继步 骤 器进行校验线变阻器满足要求可动作电流的继电器的整段时间做过调节一次将一次侧电作,反复个调整六个器的校验 电器整定好继电器的校验看其变比器调节,给可以改变的整定与校整定 过的电流继次侧电流,电流加到整的几次精个继电器,好后,在重校验 - 7 -比是否跟给给一次侧一变绕线的匝校验 继电器特首先应该整定的计精确调整,,使其的动重新加大给定的相一个电流,匝数来改变特性实验的该调节继电算值附近使其正好动作值都差大电流,校符:如下看二次侧变变比,直的原理图接电器的动作近,在手动调好在整定计差不多在整校验继电器下图

 侧是否满足直到变比在接线,通过作值,先调调节继电计算值附近整定值附器的动作值足要在合过滑调大器,近动近。

 值。

  的启来调3、3.短接回路能够3.灯是直到在误验,4、通过将时启动端用连调节时间继电路测试1 直流回只给直流接线接点进路是否接够正确动作2 交流回按照接线是否指示正到能正确启误差,所以,使其更接模拟负载按照接线时间继电器连线连接继电器的试 回路 流电源,按进行短接的正确。对作。

 回路 线原理图正确,如果启停机组以在检查玩接近实际载实验 线原理图器的常开接接。通过不断时间延迟按照接线原接,看相应对每个接通交流电果不正确,组。由于对单玩设备运行际动作点。将模拟的- 8 -接点接到断的调整迟。

 原理图中应的继电器接入的常开电,检查一,断电重新单个继电行正常的 的三相短路毫秒表的整时间继电个继电器器能否动作开接点进行一次系统的新检查接线器整定校情况下还路负载接入的停止端口电器的两个器的常开触作,这样可行检测直,的启动和停线,比重新校验与整体还得对继电入线路,通口,将毫秒个常开端位触点的序号可以判断二到所继电停止,看指新通电检查体校验之间电器进一步通过整定计 秒表位置号用二次电器指示查,间存步校计算

  - 9 -得出三段保护中个保护需要接入的电阻,通过滑动变阻器进一步调整。按照计算结果接入电阻分别进行故障时候三段保护的实验。由于互感器型号及带负载能里的不同可能导致继电器动作误差或拒动,这次实验学校所提供的互感器由于年久带负载能力偏低,所以在接入负载的情况下还应对继电器动作电流大小进行进一步调节。

 5、接入重合闸

 在上面实验完成,并且确定各继电器都可靠动作后按照接线原理图将重合闸接入前面所用电路,线路接好后在进行模拟瞬时三相短路实验,分别进行各段保护实验观察继电器与重合闸都是否可靠动作,最后在进行永久性故障,观察继电器及其重合闸的动作。

 6、实验完成拆卸导线及设备并整理 八、 实验数据整理及比较 I 段 II 段 III 段 理论值 LJ1 LJ2 LJ3 LJ4 LJ5 LJ6 21.936A 21.936A 12.0648A 12.0648A 7.06A 7.06A 整定值 22A 21.5A 12.0A 11.9A 7.1A 7.1A 实测值 21.5A 21.5A 11.6A 11.6A 6.43A 6.42A

  九、实验所遇问题及解决方法 1、进行一段保护电流继电器的时候互感器二次侧的电流无法达到一段保护继电器的动作电流,而且随着电源测电流的不断加大互感器一二次测的比例不再是 4 比 1。

  - 10 -解决方法:经过焦老师的解说,大家才明白由于互感器质量不好及年久的原因导致其带负载能力偏低在空载的情况下很难满足实验要求,最后把互感器的线圈换成较粗的导线并且匝数加成十圈后稍微缓减上述问题但是还是无法彻底的解决。

 2、电路检测的时候发现三段保护的信号继电器不动作,经过检查发现是由于二号时间继电器动作的时候常开触点没能闭合。

 解决方法:出现上诉问题的原因是由于时间继电器长时间使用常开触点间的弹簧片被挤压到里面,在时间继电器动作的时候常开触点之间的触头不能有效接触,最后将弹簧片稍微往外播一下使弹片有充足的空间活动。

 3、在进行模拟三相短路的实验时,当接通短路的时候,负载电阻由于电流过大而过热发红,但是速断保护的电流继电器没有可靠动作。

 解决办法:由于互感器带负载能力低的原因,再进行初步整定的时候没能准确调整,只是按照理论值选定而这比实际值稍高,将动作电流值稍微播低后就解决了这个问题。